上海大載機電有限公司2025-06-13
接觸電阻>0.5Ω時:①線圈電壓下降>15%;②插頭溫升>30K;③間歇性斷電。處理:①清潔鍍金觸點;②改用螺紋連接型插頭;③測量接觸壓降(應(yīng)<0.1V@額定電流)。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供