上海大載機電有限公司2025-06-13
按步驟處理:①檢查氣源壓力是否穩定(波動<0.02MPa);②清潔噴嘴擋板機構(用0.3mm通針);③校準I/P轉換器(4-20mA對應0.2-1.0MPa);④測試定位器閉環響應(階躍變化應在3秒內穩定)。氣壓振蕩幅度應<0.01MPa。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/