這表明電路中存在嚴重短路故障??赡苁请娫茨K內部功率元件短路,如整流橋、開關管等;也可能是輸出線路短路,連接到負載的線路中有電線破損搭鐵等情況。需仔細檢查電源模塊和輸出線路,找出短路點并修復后,再更換保險絲進行測試。?如有其他疑問,也可咨詢常州簡化零,二十余年工控維修行業經驗,盡快助您恢復生產力。
本回答由 常州簡化零自動化科技有限公司 提供
西門子PLC輸出點無輸出,輸出指示燈亮,故障可能是什么??
已有 1 條回答PLC運行過程中突然停止,CPU進入STOP狀態,為什么??
已有 1 條回答貝加萊供電單元的電源保險絲熔斷,為什么更換后又立即熔斷??
已有 1 條回答PLC 模擬量輸入模塊讀數不準確,偏差較大,該如何處理??
已有 1 條回答PLC 與變頻器通信時,數據傳輸錯誤,怎樣解決??
已有 1 條回答PLC 的 CPU 溫度過高,報警指示燈亮起,該怎么處理??