杭州全纜電纜科技有限公司2024-08-08
1. 電纜故障的種類與判斷
電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有以下幾方面:
①三芯電纜一芯或兩芯接地。②二相芯線間短路。③三相芯線完全短路。④一相芯線斷線或多相斷線。
對于直接短路或斷線故障用萬用表可直接測量判斷,對于非直接短路和接地故障,用兆歐表遙測芯線間絕緣電阻或芯線對地絕緣電阻,根據其阻值可判斷故障類型。
2.電纜故障點的查找方法
故障類型確定后,查找故障點并不是一件容易的事情,下面介紹幾種查找故障點的方法。
(1) 零電位法
零電位法也就是電位比較法,它適應于長度較短的電纜芯線對地故障,應用此方法測量簡便精確,不需要精密儀器和復雜計算,其接地如圖1所示。測量原理如下:將電纜故障芯線與等長的比較導線并聯,在b、c兩端加電壓VE時,相當于在兩個并聯的均勻電阻絲兩端接了電源,此時,一條電阻絲上的任何一點和另一條電阻絲上的對應點之間的電位差必然為零,反之,電位差為零的兩點必然是對應點。因為微讽的負極接地,與電纜故障點等電位,所以,當微伏表的正極在比較導線上移動至指示值為零時的點與故障點等電位,即故障點的對應點。
S為單相閘刀開關,E為6E蓄電池或4節1號干電池,G為直流微伏表,測量步驟如下:
1)先在b和c相芯線上接上電池E,再在地面上敷設一根與故障電纜長度相等的比較導線S,該導線要用裸銅線或裸鋁線,其截面應相等,不能有中間接頭。