杭州全纜電纜科技有限公司2024-09-18
實驗目標闡述
直流耐壓測試旨在深入評估電纜的絕緣性能強度,它是識別油紙電纜中潛在問題如干枯、氣泡存在、紙絕緣層的機械損傷及工藝包纏缺陷的關鍵手段。同時,直流泄漏電流測試以其高度的敏感性,能夠反映電纜絕緣材料是否受潮或性能劣化的狀況,為電纜的維護與更換提供科學依據。
實驗原理解析
在直流電壓作用下,電纜絕緣體內的電壓分布遵循電阻定律。若絕緣層存在局部缺陷并呈發展趨勢,試驗電壓將傾向于集中在尚未受損的部分,這一集中效應增加了局部絕緣擊穿的風險,從而更有效地暴露出隱藏的絕緣弱點。
實驗準備與步驟
實驗設備
(此處略去具體儀器型號,以保持篇幅)
實驗連接與操作
1.安全放電與接地:首先,確保被測電纜相線完全放電并接地,隨后將測試儀的控制箱、倍壓裝置及放電工具均妥善接地,確保操作安全。
2.設備連接:利用電纜連接控制箱與倍壓裝置,并在倍壓筒頂部安裝微安表與限流電阻,以監測電流變化并保護電路。
3.接線布局:將被測電纜芯線通過高壓屏蔽線接入測試儀的微安表接線端,同時將其余兩相芯線短路接地,并確保所有電纜外護套也短路接地,構建安全的測試環境。
4.升壓與觀測:移除被測電纜芯線上的接地,接通電源并合閘。逐步升壓至預設電壓點,每點停留1分鐘記錄微安表讀數。在高試驗電壓下持續耐壓15分鐘,期間同樣記錄電流數據。
5.降壓與放電:若試驗過程中無異常,則按程序降壓至零,并立即按下停止按鈕切斷高壓輸出。隨后,先通過放電阻緩慢放電,再將高壓部分直接短路接地,徹底放電后方可拆線。
試驗標準與評估
直流耐壓試驗中,電壓應分階段均勻提升,每階段停留記錄泄漏電流,至規定電壓后維持15分鐘,期間分別在1分鐘和15分鐘時讀取電流值。對于紙絕緣電纜,其三相泄漏電流不平衡系數應控制在一定范圍內,特定電壓等級下的低泄漏電流值可放寬不平衡系數要求。泄漏電流的穩定性、隨電壓或時間的變化趨勢是判斷絕緣狀態的重要指標,異?,F(xiàn)象需及時定位并處理。
安全注意事項
?確保所有接地線連接,避免串聯,以防電流泄露風險。
?試驗過程中密切關注試品狀態,一旦發現擊穿跡象(如異響、冒煙等),立即停止加壓并降壓。
?微安表應置于高壓側,并串聯限流電阻以保護設備。
?高壓測量需通過分壓器直接進行,確保讀數準確。
?保持試品與周圍物體足夠的安全距離,試驗前后充分放電,確保人員安全。
本回答由 杭州全纜電纜科技有限公司 提供
杭州全纜電纜科技有限公司
聯系人: 劉建強
手 機: 19902844444
網 址: https://www.quanlangroup.com/