一、關于低壓電纜附件電纜頭整體絕緣性能下降的問題,這主要源于電纜頭在制造過程中存在的工藝缺陷或是長期服役后遭受的環境侵蝕,導致絕緣層整體受潮、性能退化等不利狀況。具體表現為電纜頭區域溫度異常偏高,盡管其表面溫升未超出安全閾值,但與同類設備相比,溫差明顯(達到4.7K),這是整體絕緣性能不佳的明確信號。
二、談及低壓電纜附件電纜頭的局部絕緣失效,這同樣可以歸因于制造工藝的瑕疵或長期運行的累積效應,造成絕緣層在特定區域出現損傷、受潮或老化。其特征是電纜頭交叉點附近出現局部絕緣區域的溫度急劇上升,預示著潛在的安全隱患。
三、針對35kV及以上電壓等級的電纜出線套管,其絕緣不良問題往往源于密封結構的失效,使得水分侵入套管內部,造成受潮。這一現象的直接后果是套管整體溫度上升,特別是靠近法蘭的中下部區域溫度異常偏高。值得注意的是,在同類設備間進行比較時,相間的溫差應嚴格控制在0.5K以內,以確保運行安全。
四、低壓電纜及其附件的整體發熱現象,通常反映了電纜絕緣材料的加速老化或是系統超負荷運行的狀態。為確保電纜系統的穩定運行,必須嚴格控制電纜及電纜頭外表面的允許溫升,確保其不超過相關行業標準的限定值。
五、在低壓電纜附件中,電力電容器(包括并聯和串聯類型)的接觸不良問題需依據專業規范進行診斷。一旦發現熱像異?;蛲愒O(shè)備間相對溫差超出正常范圍,應立即采取其他非熱成像的試驗手段,以明確缺陷性質并制定相應的處理措施。
六、對于低壓電纜附件中的絕緣子,特別是瓷絕緣子串和支持絕緣子,其接觸狀態的監測同樣至關重要。健康的瓷絕緣子串溫度分布應呈現出與電壓分布相一致的不對稱馬鞍型,相鄰絕緣子間溫差微小。而低值絕緣子則表現為鋼帽溫度異常升高,零值絕緣子則相反,鋼帽溫度偏低;污穢絕緣子則會在瓷盤部分出現明顯的溫升。至于支持絕緣子,正常情況下靠近導體的部位會有輕微發熱,一旦出現異常,則可能表現為整體或局部溫度的升高,需及時采取措施處理。