故障一,過壓類故障,變頻器的過電壓集中表現(xiàn)在直流母線的支流電壓上。
維修方法:正常情況下,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值。若以380V線電壓計算,則平均直流電壓Ud=1.35U線=513V。在過電壓發(fā)生時,直流母線的儲能電容將被充電,當電壓上至760V左右時,變頻器過電壓保護動作。
故障二,過流故障。過流故障可分為加速、減速、恒速過電流。加速減速過流是由于變頻器加減速時間設置太短、負載發(fā)生突變、負荷分配不均,輸出短路等原因引起的。
維修方法:這時一般可通過延長加減速時間、減少負荷的突變、外加能耗制動元件、進行負荷分配設計、對線路進行檢查。如果斷開負載變頻器還是過流故障,說明變頻器逆變電路已環(huán),需要更換變頻器。