歐保(中國)環境工程股份有限公司2024-08-31
1、接通電源,按啟動、電機不轉
故障原因以及維修方法:
(1)氣壓不足鎖定——調整氣壓至規定值
(2)電磁閥不嚴,接頭處漏氣,檢查鎖定——清理或修理電磁閥管道接頭
(3)熱繼電器開路——按復位檢查元件是否損壞以及電機電流
(4)條件回路至少有一個不成立(水位、壓力、溫度以及程控器是否通電起動)——檢查水位、壓力、溫度是否超限
2、啟動后前吹掃正常,但點不著火
故障原因以及維修方法:
(1)電磁閥不工作(主閥、點火閥)——檢查線路并修復
(2)電磁閥燒壞——換新
(3)氣壓不穩定——調整氣壓至規定值
3、點不著火,氣壓正常,有電不打火
故障原因以及維修方法:
(1)點火變壓器燒壞——換新
(2)高壓線損壞或脫落——重新安裝或換新
(3)間隙過大或過小,點火棒位置相對尺寸——重新調整
(4)電極破裂或與地短路——重新安裝或換新
(5)間距不合適——重新調整
4、冒白煙
故障原因以及維修方法:
(1)風量太小——調小風門
(2)空氣濕度太大——適當減小風量,提高進風溫度
(3)排煙溫度較低——采取措施,提高排煙溫度
本回答由 歐保(中國)環境工程股份有限公司 提供