歐保(中國)環(huán)境工程股份有限公司2024-08-31
(1)密封自檢安全閥內漏;
(2)壓力低限制定得太高,比調壓值還高。
排除方法:
(1)切斷燃氣電源,當密封自檢走完Test斷,再接通燃氣電源;
(2)調壓力值為5mbar。
本回答由 歐保(中國)環(huán)境工程股份有限公司 提供