消防泵維護和保養:每班檢查并保證消防系統電源、電路通暢,電器設備完好。每班盤泵一次,聯軸器應輕重平均,無異常響聲并做好記載。每月的5、10、15、20、25、30日檢查吸真空安裝內的光滑油位,加油位置在油窗的中心線或稍低于中心線;啟動消防車消防車消防泵,檢查泵上水時間并做好記載,1#、2#泵運轉15分鐘,3#、4#泵運轉5分鐘。泵啟動后檢查浮球總成運轉狀況,排氣軟管內不應有水。假如有水,必需改換浮球密封墊。泵啟動后檢查吸真空安裝大小密封體能否緊密,排氣能否正常。泵啟動后檢查填料密封水平,走漏不應超越10-30滴/分。定期檢查泵各部位的光滑油,確保光滑系統工作正常。定期檢查各銜接部位能否緊固,有無松動。