深圳市友誠創科技有限公司2025-03-04
當變頻器執行運轉命令,出現“RUN”燈常亮,但是“STOP”燈一直閃爍的情況時,是在等待頻率命令,把F調大即可(F需要大于01-07電機 1 輸出比較低頻率設定)
可能原因及解決方法如下:
請確認是否導通了多段速端子(默認為MI1~MI4)
若不使用多段速功能但導通了任意多段速端子,端子對應頻率值默認為0(04組參數),多段速優先,因此面板顯示F為0,把多段速端子斷開則執行主頻,通過00-20(AUTO模式)或00-30(HAND模式)頻率來源給定頻率值即可。
若使用多段速功能,需要確認端子對應頻率值是否修改為非0值,并且是按照以下組合方式生成十五段速。
2. 使用PID功能:正反饋時反饋量大于目標量時F增加,負反饋時反饋量小于目標量時F增加,根據08-00 PID 回饋端子選擇正負反饋調整反饋量和目標量的對應關系即可。
3. 是否使用手自動模式
使用了手自動模式:檢查當前給定頻率的方式和參數設置是否一致。若通過外部端子切換手自動模式,則需要使用兩個端子實現。端子1為AUTO切換,端子2為HAND切換,必須導通其中一個端子,否則為無效狀態。
不使用手自動模式:檢查面板右上角顯示是否為AUTO,若為HAND則按面板上AUTO鍵切換。
4. 沒有導通多段速端子、不使用PID功能、只使用自動模式
1)00-20設為0時:面板主界面把光標移到F一欄,按ENTER后右側出現笑臉,通過上鍵把F值調大
2)00-20設為2時:
①輸入4-20mA調頻,接線為ACI和ACM,需要把03-00設為0、03-01設為1。若把電流調大時F仍為0,建議把00-04設為12在面板上監測ACI輸入,若顯示ACI接收信號為0則檢查信號;若顯示ACI接收信號正常則可能為模擬量輸入端子問題。
②輸入0-10V調頻,接線為AVI和ACM,需要把03-00設為1。若把電壓調大時F仍為0,建議把00-04設為11在面板上監測AVI輸入,若顯示AVI接收信號為0則檢查信號;若顯示AVI接收信號正常則可能為模擬量輸入端子問題。
3)00-20設為3時:需要設置兩個端子為遞增遞減功能,導通遞增端子時頻率增加。
我們友誠創代理臺達變頻器MS300.CP2000,C2000+等系列,如需溝通或了解,歡迎來電咨詢!