上海泛賦化工科技有限公司2024-06-01
測試機器:3.5kW 分體式空調。測試方法:R410A測試–R447A充注測試(調整充注量和膨脹閥開度)-更換大排量壓縮機,再次R447A充注測試。直接充注測試:R447A的能力比R410A低約10%~13%,能效高約5%~10%。R447A更換壓縮機:為了彌補R447A較低的能力,更換較大排量的壓縮機,排量從10.2cc提高為11.3cc。更換大排量壓縮機后,R447A的能力與R410A基本持平。能力提升后,R447A的能效仍比R410A高約2%~4%。
本回答由 上海泛賦化工科技有限公司 提供