江西贛江水工泵業集團有限公司2023-11-13
(1)確定橋架寬度、層數、支撐點的型式和間距、以及電纜在各層橋架上的分布。如圖《橋架設計》所示
(2)計算每層電纜的均布荷載(kN/ m2),初步確定橋架的型號、規格。
(3)按比較大的電纜總均布荷載值來驗算橋架強度。驗算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --電纜的均布荷載(各層的均布荷載中取比較大值)(kN/
m2),均布荷載是托盤、梯架或電纜槽的荷載;
q2--考慮電纜敷設或檢修時,人的重量等效的均布荷載(kN/
m2),q2值的計算,人的重量一般按p=90kg計。
按比較大彎距相等的條件折算:
式中:P--1人的荷載(kg)
ι--1個支撐點間距(若支點間距不等時取比較大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷載(kg/m)
根據上述初步確定的橋架型號、規格及支點間距,查閱生產廠家的樣本資料,反復核查間距和橋架型號,直至滿足負荷要求為止。
本回答由 江西贛江水工泵業集團有限公司 提供