(1)室內機、送風箱、回風箱、風管的安裝情況及保溫情況,是否影響吊頂高度。
(2)制冷劑銅管的布線情況是否影響裝潢施工。檢查銅管及分支組件的保溫情況。
(3)冷凝水排管的布線情況。保溫、傾斜度是否符合要求,有否存水彎。布線是否影響裝潢施工。
(4)共同檢查臨時安裝在室外機處的制冷劑配管系統壓力表,并書面記錄當時的室外氣溫和壓力,如果系統在裝潢施工過程中沒有受到損壞,壓力應該保持恒定。
本回答由 贏馳環境科技(杭州)有限公司 提供
其余 2 條回答
1. 風機盤管安裝:開箱檢查隨附文件、備品配件是否完好,確定室內機的位置和尺寸,吊桿的位置等。風機盤管安裝完畢后,輕輕轉動風機葉輪,檢查是否有摩擦聲。水系統試壓完成后,要及時保護好風機盤管成品,同時要防止污垢落入塔盤堵塞冷凝管。 2. 管道安裝:根據安裝圖紙確定管道走向和放樣,安裝支吊架。對管道進行防銹防腐處理,并與風機連接。所有管道安裝完畢后,進行管道試壓,然后對管道進行加熱。中央空調水系統的管道保溫材料應選擇防水效果好、柔韌性好、防火性能好的橡塑保溫材料。用配套膠帶將空間包裹,確保無裂縫。 3. 水泵及附屬設備的安裝:水泵的平面位置和標高允許偏差為±10mm,安裝的地腳螺栓應垂直,擰緊,并與設備底座緊密接觸,以減少運行時產生的噪音。減震器與水泵基礎連接牢固穩定,基礎嚴密。 4. 出風口安裝:安裝中央空調水系統出風口前,室內機與送、回風口裝飾面開口的連接處應嚴密密封,避免送、回風量不足,影響使用效果。。