杭州卓勝電氣有限公司2024-12-13
繞組故障:包括繞組短路、斷路、匝間短路等。繞組短路可能是由于絕緣老化、過電壓等原因引起,會導致變壓器發熱、油溫升高、甚至燒毀。
鐵芯故障:如鐵芯多點接地、鐵芯短路等。鐵芯多點接地會形成環流,造成鐵芯局部過熱,嚴重時會損壞鐵芯的絕緣。
絕緣故障:絕緣老化、受潮、損壞等都會導致絕緣性能下降,引發相間短路或對地短路等故障?分接開關故障:分接開關接觸不良、燒損等,會導致變壓器輸出電壓不穩定或無法正常調壓。
問題:當變壓器發生故障時應如何處理?
答案:當變壓器發生故障時,應立即停止運行,并采取以下措施:
記錄故障現象:詳細記錄故障發生時的各種現象,如油溫、油位、聲音、電壓、電流等變化情況,以及保護裝置的動作情況。
進行檢查和測試:由專業人員對變壓器進行外觀檢查、絕緣電阻測試、繞組直流電阻測試等,以確定故障的部位和性質。
根據故障情況進行修復或更換:對于一些簡單的故障,如更換密封件、處理接觸不良等,可以進行現場修復。對于嚴重的故障,如繞組燒毀、鐵芯損壞等,可能需要更換整個變壓器或進行返廠大修。
本回答由 杭州卓勝電氣有限公司 提供
杭州卓勝電氣有限公司
聯系人: 陸林江
手 機: 13656664236
網 址: https://www.zjzse.com/