上海大載機電有限公司2025-04-16
針對電子膨脹閥常見故障,可采取以下解決方法:
電氣故障解決方法:
線圈短路或斷路:使用萬用表測量線圈電阻,若電阻值與額定值不符,需更換線圈。更換時要選擇與原型號相同的線圈,并確保安裝牢固,連接線路正確。
控制器故障:首先檢查控制器的電源供應是否正常,連接線路有無松動、破損。若電源和線路正常,可嘗試對控制器進行復位或重新設置參數。若問題仍未解決,需聯系專業技術人員對控制器進行維修或更換。
機械故障解決方法:
閥針卡滯:先嘗試對電子膨脹閥進行清洗和潤滑。可使用**的清潔劑和潤滑劑,將閥體拆開,對閥針和閥座進行仔細清洗和潤滑,去除雜質和油污,恢復閥針的靈活性。若卡滯是由閥針變形引起的,則需要更換閥針。
閥門堵塞:定期更換制冷系統中的干燥過濾器,以防止雜質、水分等進入電子膨脹閥。若閥門已堵塞,可將電子膨脹閥拆下,用高壓氮氣或制冷?duì)其進行反向沖洗,***內部的雜質和污垢。沖洗后要確保閥門內部干燥、清潔,再重新安裝到系統中。
系統匹配故障解決方法:
選型不當:重新根據制冷系統的實際負荷和工況要求,選擇合適規格的電子膨脹閥。在選型時,要充分考慮系統的制冷量、制冷劑種類、蒸發溫度、冷凝溫度等參數,確保所選電子膨脹閥能夠與系統良好匹配,實現比較好的控制效果。
安裝位置不當:根據電子膨脹閥的安裝要求,合理調整其安裝位置。盡量將其安裝在靠近蒸發器的位置,減少管道的彎曲和長度,降**冷劑的壓力損失。同時,要確保安裝位置便于維修和檢查,周噃境應干燥、通風良好。在安裝過程中,要嚴格按照安裝說明書進行操作,保證安裝質量。