上海大載機電有限公司2025-05-15
冗余設計方案:
1)雙開關并聯安裝(間距>50mm)
2)設定值錯開0.2bar
3)采用不同原理開關(機械+電子)
4)每月交叉測試
5)通過Tier IV認證
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
熱力膨脹閥的靜態過熱度與動態過熱度如何協同工作?
已有 1 條回答干燥過濾器的酸堿度(pH值)指標為何影響使用壽命?
已有 1 條回答EVR電磁閥的直動式與先導式結構在原理上有何不同應用場景?
已有 1 條回答電子膨脹閥在斷電后無法自動復位該怎么處理?
已有 1 條回答壓力開關在振動環境中頻繁誤動作怎么解決?
已有 1 條回答丹佛斯熱力膨脹閥的閥體出現持續異響可能是什么原因?如何解決?