深圳云聯共創云服務有限公司2025-03-13
機房采用冷、熱通道主要有如下幾點優勢:
一、節約能耗:機房采用冷、熱通道的主要目的是為了提高能源利用效率,節約能源消耗。通過設計冷、熱通道,可以改變數據中心機柜面朝同一方向擺放的傳統做法,采用“面對面、背靠背”的機柜擺放方式,這樣符合服務器等IT設備從正面進風、從后面排風的設計需求,將冷、熱空氣分區,避免前排機柜的熱量影響到后排機柜,從而提高整體的散熱效率。此外,冷、熱通道的設計還有助于減少數據中心制冷能耗,據統計,數據中心制冷能耗基本可以占到數據中心能耗的三分之一左右,因此合理的冷卻方案對數據中心運行的經濟效益和社會效益至關重要。
二、降低成本:經濟效益方面,采用冷、熱通道可以降低空調風扇功率約15%,從而節約能源。
通過高效節能,節能數據中心使用能耗,實施案例或者說回報時間不到半年,機房越大回報時間越短。
此外,冷、熱通道的建立還可以滿足數據中心機房不斷上升的散熱要求,改善機房內部仍然存在局部熱島問題,避免冷空氣與熱空氣直接混合,比較大化減少冷量的浪費,從而保持整體機房的能耗PUE值在正常范圍內。
三、綠色節能:數據中心封閉冷通道系統模塊通過封閉冷通道實現綠色節能,是解決數據中心中高熱密度機柜冷卻問題的有效辦法。冷通道解決方案是響應“機房節能減排,推進綠色新機房”應運而生,在制冷效果相同的前提下,相比傳統開放式冷熱通道而言,空調室內風機在封閉冷通道時的送風量是傳統開放式的60%,意味著在封閉冷通道情況下的電能功耗是傳統開放式的60%,可實現節省能耗40%以上。
四、節約空間:傳統數據中心氣流組織紊亂,冷熱氣竄流,精密空調冷氣得不到有效利用數據中心能耗居高不下。為數據中心節省空間,提高數據中心空間使用率。通過傳統數據中心與布置冷通道數據中心進行空間對比,“冷通道”方案機柜布局節省機房空間14.8%,提高了機柜的空間使用率。
此外,采用冷熱通道還具備靈活部署、智能化、安全、便攜、美觀等優勢。目前,越來越多的中小型機房開始采用冷熱通道的模塊化設計,以實現降本增效和綠色節能的目標。
本回答由 深圳云聯共創云服務有限公司 提供
深圳云聯共創云服務有限公司
聯系人: 任廷強
手 機: 15813899559
網 址: http://www.szylgc.net/