廣東粵銅電力母線槽有限公司2024-08-06
共箱母線的載流量會受到多種因素的影響,例如母線的材質、截面尺寸、安裝方式、環境溫度等,因此很難給出一個確定載流量值。不過,我可以為你提供一些常見規格共箱母線的載流量參考數據:
例如,對于銅質共箱母線,在環境溫度為40℃時,截面為4×(40×4)平方毫米的載流量約為400A;截面為4×(125×4)平方毫米的載流量約為1600A;截面為4×(170×4)平方毫米的載流量約為2000A;截面為4×(220×6×2)平方毫米的載流量約為6300A。
如果你需要更準確的共箱母線載流量數據,建議參考母線生產廠家提供的產品規格表,或者咨詢專業的電氣工程師。在實際應用中,還需考慮母線的使用環境、工作溫度等因素對載流量的影響,并根據相關標準和規范進行設計和選擇。
同時,需要注意的是,共箱母線散熱條件相對較差,在一些情況下,鋁母線的載流量可能需要按一定比例(如70%)考慮折減。在選擇共箱母線時,務必綜合各種因素進行評估,以確保其能夠安全、可靠地滿足實際電力傳輸需求。詳細情況可以咨詢廣東母線槽生產廠家,廣東粵銅電力母線槽有限公司。
本回答由 廣東粵銅電力母線槽有限公司 提供
廣東粵銅電力母線槽有限公司
聯系人: 婁勇
手 機: 18819829899
網 址: http://www.gdytdl.com/