上海眾業通電纜股份有限公司2024-08-01
電纜可劃分為控制電纜與電力電纜兩大類別。依據國家制造標準,對于電力電纜中的VV22-1或額定電壓為1000伏的電纜,在環境溫度為20攝氏度時,其每千米長度的絕緣電阻應不低于36.7兆歐。這意味著,在標準條件下,每1000米電纜的絕緣性能需達到此標準。 針對1千伏及以上的動力電纜,通常采用1000伏的兆歐表進行檢測。值得注意的是,此類電纜在環境溫度低至10攝氏度時,可能會因電流通過而產生一定熱量。而對于電壓等級更高的1千伏以上電纜,則需使用2500伏的兆歐表進行測量,同時需確保電纜在操作過程中溫度不超過250攝氏度(這里可能是個誤解或筆誤,通常電纜工作溫度遠低于此值,可能指的是測量過程中的安全限制或特殊測試條件)。 對于控制電纜,其絕緣性能的檢測則采用500伏兆歐表進行,要求絕緣電阻值不得小于0.5兆歐,以確保其在工礦企業、能源供應、城市電網等廣泛應用領域的可靠運行。 電力電纜在常溫條件下,由于其自容特性,即使溫度升高,也能保持較好的電能傳輸效率,減少能耗及電壓降。電纜結構通常由一根或多根相互絕緣的導體組成,外部再包裹金屬護套或采用鋼帶進行鎧裝保護,這樣的產品通常被稱為電線(但在嚴格意義上,此描述更偏向于電纜而非單純電線)。 控制電纜則廣泛應用于各類工業、能源及城市基礎設施領域,發揮著重要的信號傳輸與控制作用。
本回答由 上海眾業通電纜股份有限公司 提供