杭州卓勝電氣有限公司2024-10-12
變壓器冷卻系統(指潛油泵、冷卻水系統)故障,變壓器發出冷卻器備用投入和冷卻器全停信號時,應做如下處理:
1.應立即檢查備用冷卻器是否已投入運行。
2.立即檢查斷電原因,盡快恢復冷卻裝置的正常運行方式。
3.加強對變壓器上層油溫及油位的監視,特別是在冷卻裝置全停時間內。
4.如冷卻系統一時不能恢復,則應申請降低負荷或申請變壓器退出運行,防止變壓器運行超過規定的無冷卻時間,造成過熱而損壞。
本回答由 杭州卓勝電氣有限公司 提供
杭州卓勝電氣有限公司
聯系人: 陸林江
手 機: 13656664236
網 址: https://www.zjzse.com/