上海泛賦化工科技有限公司2024-07-25
膨脹閥開啟度過小,節流孔堵冰,感溫包工質泄漏:針對性的排除膨脹閥故障
蒸發器結垢:清洗蒸發器
吸氣閥未開足:開足吸氣閥
液管堵塞,液管上閥門未開足,過濾器堵塞:排除堵塞,閥門全開
制冷劑充注不足:檢測系統是否泄漏,補充制冷劑
潤滑油過多:檢查潤滑油系統,使之正常,放出多余的油
本回答由 上海泛賦化工科技有限公司 提供