F001 過電流:當變頻器輸出電流超過額定值時觸發。原因可能是電機過載、負載太重或電機故障。處理方法為檢查電機和負載是否過載,嘗試降低負載,若電機有問題則需更換電機。
F002 過壓:變頻器直流母線電壓超過額定值時出現。可能是輸入電壓過高、直流母線電容損壞或變頻器內部故障導致??蓹z查輸入電壓,若過高則調節至正常范圍,若電容損壞需更換直流母線電容。
F003 欠壓:直流母線電壓低于額定值時觸發。原因包括輸入電壓過低、輸入電源故障或變頻器內部故障。要檢查輸入電源電壓,過低則提高電壓或更換電源。
F004 過熱:變頻器內部溫度超過額定值。通常是散熱不良、散熱器堵塞或變頻器內部故障引起。需檢查散熱情況,清理散熱器,若散熱風量不足則提高風量。
F005 接地故障:變頻器輸出端接地時出現。可能是電機或負載接地、屏蔽線破損或變頻器內部故障。應檢查輸出端是否接地,找出并隔離接地故障點。
F006 參數錯誤:變頻器參數設置不正確會觸發此故障。比如參數輸入錯誤、參數恢復錯誤等。需檢查參數設置,重新設定正確參數。
F007 驅動故障:由變頻器驅動電路故障導致,如驅動模塊損壞、控制板損壞等。需要檢查驅動電路,更換損壞的元件。
F008 通信故障:當變頻器與外部設備通信出現問題時觸發??赡苁峭ㄓ嵔涌趽p壞、通訊線連接不良或外部設備故障??蓹z查通訊接口是否正常,重新連接通訊線,若接口損壞則更換通訊板。