VLT2800/2900 是否具有睡眠功能?

舉報

上海大載機電有限公司2024-11-02

VLT2800/2900 變頻器睡眠功能的介紹 在工業設備節能控制領域,VLT2800 變頻器所具備的睡眠功能是一個值得關注的特性。 VLT2800 具有增強的睡眠功能,這一功能在諸如泵設備控制等應用場景中能夠發揮明顯的節能作用。通過適時地關閉泵等設備,避免其在不必要的時段持續運行,從而有效節約能量。不過,需要注意的是,睡眠功能的實現是建立在對電機頻率 / 功率檢測的基礎之上的,并且只能在閉環控制下才能使用。 具體來看,睡眠功能的運行與幾個重要的參數密切相關。 首先是 P462 ESL Mode Timer(睡眠功能計時)參數。這個參數設定了一個時間閾值,當電機的運行頻率小于 P465 所設定的**低頻率,并且這種低頻運行狀態持續了 P462 所設定的時長之后,睡眠功能就會被啟動。例如,在一個供水系統中,如果泵的電機運行頻率低于**低頻率,且持續時間達到了 P462 設定的時間,就可以認為此時泵的負載較低或者不需要持續供水,變頻器便可以讓泵進入睡眠狀態,停止運行,以達到節能的目的。當 P462 設置為 0 秒時,睡眠功能則無效,這也體現了該參數對于睡眠功能啟動的關鍵控制作用。 其次是 P464 Wakeup Pressure(喚醒值)參數。它用于控制設備從睡眠狀態恢復到正常運行狀態的條件。當反饋數值小于這個設定值時,睡眠功能就會被解除,設備回復正常運行狀態。這就好比一個監控機制,當系統檢測到相關的反饋信號表明需要重新啟動設備時,例如在供水系統中,水壓下降到一定程度,小于喚醒值,就會觸發泵重新啟動,以滿足系統的正常運行需求。 還有 P465 Min Pump Frequency(泵**低頻率)參數,這個頻率的設定需要位于 P201 **小參考頻率和 P202 **大參考頻率之間。這確保了睡眠功能在合理的頻率范圍內觸發,使得設備的運行和節能控制能夠在安全、穩定的頻率區間內進行,防止因為頻率設置不合理而導致設備出現異常運行或者無法正常進入睡眠狀態等問題。 相比之下,文檔未提及 VLT2900 是否有睡眠功能,重點應放在 VLT2800 的睡眠功能應用及參數設置上,以更好地實現節能和設備的有效控制。

上海大載機電有限公司
上海大載機電有限公司
簡介:2012 年成立的上海大載機電,丹佛斯代理企業。品質保真,專業服務,從銷售到銷服一體,未來持續創新。
簡介: 2012 年成立的上海大載機電,丹佛斯代理企業。品質保真,專業服務,從銷售到銷服一體,未來持續創新。